距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.01 万条内容 · 87 人订阅
阅读下一篇
R407C在标准工况下的高低压力值是多少?其蒸发温度及冷凝温度值是多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句按冷量选其实没啥问题,其实准确的说法是应该按制冷剂流量来选。
要搞毕设的话,手头应该有一堆相关产品的样本。
回复 举报
那就是并联了?
并联之后的四通阀怎么选?按照冷量来选吗?
回复 举报
常规的风冷热泵不用压缩机串联,除非要做超低温热泵(那叫双机双级)
回复 举报
4、那就是说有一个热水蓄水箱,水温是一点点升到45℃的,机组的设计就是保证进入冷凝器的水温升5℃。不能做成直流式的,照你的设计条件,不到20℃的自来水不可能一下子给升到45℃。
回复 举报
ZR250我用谷轮的软件查了一下,用R134A做为制冷剂是33.5kw
4、“计算时冷却水进口温度40℃,冷冻水出口温度45℃,冷却水进口温度的40℃怎么来的?”你的描述非常不清楚,也就是冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。
这个其实我想问的是,环境水温肯定达不到40度,这个40度是怎么来的?
回复 举报