酒店用的是螺杆冷水机组,近来天气比较热,发现有的个别客房制冷效果个别不是很好,想咨询一下在冷冻回水温度为十度的情况下:出风品温度、风速、出水压力要多少才算合格?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
yzhchlan
沙发
【讨论】风冷空调机组冷凝器的设计问题
2009-07-14 15:22:14
赞同0
-
hkbridgehbshen
板凳
谢谢楼主的分享,学习中!
2009-07-12 20:09:12
赞同0
加载更多风冷空调机组冷凝器的设计的设计不知大家有什么想法,可在此一起讨论。
比如:
1、冷凝温度的选择
在环境温度35℃的条件下,冷凝温度的取值,大家一般取多少?
55℃,50℃?45℃?40℃?
能否说出您取值的理由?
45℃
2、过冷度的选择
标准工况下的过冷度一般取多少?3℃?5℃?8℃?
3℃
3、冷凝器进出风温差的选择
进出风温差直接决定了风机功率的大小,从而影响机组的COP,进出风温差大家一般取多大?
3℃?5℃?8℃?10℃?13℃?
能否与大家分享你的经验?
8℃
4、冷凝器片距的选择
我们知道,片距小些可以使冷凝器体积缩小,减小生产成本,但会带来清洗方面的问题;片距大了,机组体积增加,成本增加,清洗方便。不知大家如何选择?
2.2mm
当然冷凝器设计需要考虑的问题不止上述,欢迎大家多赐精彩发言!
这是个很值得讨论的题目,希望大家深入探讨。