土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压供电系统中塑壳断路器的选择原则!

低压供电系统中塑壳断路器的选择原则!

发布于:2004-09-11 15:00:11 来自:电气工程/断路器 6 2037 [复制转发]
我是一新手,在变配电所设计中,为住宅楼供电的塑壳断路器选择始终处于不清晰状态。请各位业内人士多指教!
例如:一栋住宅楼,共三个单元,每单元12户(6+1住宅),共36户,每户4KW。
本楼总计144KW。该楼单路从变电所低压配电柜塑壳断路器馈出。
问:朔壳断路器如何选择?如果是三相五线制供电,该断路器是先三极还是选四极?塑壳等级和额定电流?In=?Is=?
问题太简单,让大家见笑!

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • fs-hjw
    fs-hjw 沙发
    单相时候的断路器呢?
    2004-09-13 22:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiong568
    xiong568 板凳
    首先在确定负荷时,你就错了。没有考虑接在单相电源上的户数,并由此确定需
    要系数。等效三相负荷就是最大相的三倍。按你算法,造成浪费1
    2004-09-13 21:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • smartu2
    smartu2 地板
    买本手册,边学边干,一个工程下来就很熟练了
    2004-09-13 17:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • herolis
    herolis 4楼
    我也是学工业自动化的,现在改做建筑电气,感觉难度挺大的,主要是现在没办
    法入门。
    2004-09-13 16:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • 船长
    船长 5楼
    楼上:能干电控可是高手呀。
    2004-09-12 02:46:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

居民住宅供配电室断路器选择要点!

我是一新手,在变配电所设计中,为住宅楼供电的塑壳断路器选择始终处于不清晰状态。请各位业内人士多指教!例如:一栋住宅楼,共三个单元,每单元12户(6+1住宅),共36户,每户4KW。本楼总计144KW。该楼单路从变电所低压配电柜塑壳断路器馈出。问:朔壳断路器如何选择?如果是三相五线制供电,该断路器是先三极还是选四极?塑壳等级和额定电流?In=?Is=?问题太简单,让大家见笑!