土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 百叶的有效面积系数

百叶的有效面积系数

发布于:2012-10-16 16:03:16 来自:暖通空调/通风排烟 27 66732 [复制转发]
想问一下多叶送风口,一般百叶 防雨百叶的有效面积系数

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • 老瞿
    老瞿 沙发
    ccl11_ 发表于 2012-11-6 21:52 2009版技术措施70页有规定:根据实际工程经验,防雨百叶0.6,一般百叶0.8你这个是防雨百叶窗的有效系数,不是防雨百叶的有效系数。
    2015-03-04 08:59:04

    回复 举报
    赞同2
  • ccl11_
    ccl11_ 板凳
    2009版技术措施70页有规定:根据实际工程经验,防雨百叶0.6,一般百叶0.8
    2012-11-06 21:52:06

    回复 举报
    赞同2
  • 派大小星星
    散流器的选型不能直接按遮挡系数计算。应按喉部风速、射流范围、和安装高度来选。红皮书里说的很清楚。
    2013-01-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同1
  • ssakusn
    ssakusn 4楼

    建议看一下图集10K121,以防雨百叶为例,有效面积在0.5~0.7之间,一般可取0.6微信截图_20220331162505.png

    2022-03-31 16:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • 国兴集团


    风口面积系数即实际有效风口面积和风口面积之比。
    一般散流器有效面积系数通常取0.5,而双层百叶有效面积系数通常取0.7-0.8、新风防雨百叶 0.5、双百叶 0.72-0.82、单百叶 0.9、散流器 0.85 左右。
    按照这个为准吧
    觉得还比较靠谱

    2021-04-15 11:11:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.6 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库消防补风需要考虑漏风量吗?

例如一个上海的地下车库,某防烟分区算下来计算排烟量为35000,考虑10~20%漏风量,排烟机风量为42000;然后需做消防机械补风,补风量按排烟量50%选取,那么补风机风量要考虑漏风量么?是17500还是21000呢? 想知道大家一般情况下是怎么考虑的。还有就是风速是按哪个风量计算的?是计算烟量35000还是风机烟量42000呢?望指点~[ 本帖最后由 ydz00ydz 于 2012-10-17 13:19 编辑