土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 漏光雪种.没设备抽真空.有什么方法加雪种?.

漏光雪种.没设备抽真空.有什么方法加雪种?.

发布于:2007-05-30 13:11:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 4 4238 [复制转发]
美的3P单相分体柜机.压缩机低压管漏光雪种几天.没设备抽真空.有什么方法加雪种?请各位大哥赐教.谢谢..........................

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    一种常用,而且很有效的抽真空、加氟的方法。
    冷库用小型活塞机补充油时,用吸入法,怎样排空加油管中的空气。
    请教rczl,谢谢。
    2007-05-31 08:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • wangban
    wangban 板凳
    雪种?是哪里的方言~~~
    用你的方法加好后,运行起来可能效果不好,会有少量的空气没有排出来.
    你用rczl大哥的方法去做绝对百发百中,没有后顾之忧...
    2007-05-30 21:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • jiandan9898
    jiandan9898 地板
    谢谢rczl大哥.我是新手.我没试过.我想到是连接好加氟管表及氟瓶.启动压缩机.关低压阀.松开高压管的接头罗帽(不是完全松开).待高压阀口无气体排出后迅速收紧高压管的接头罗帽.打开低压阀加雪种.加好雪种后就停机.松开低压管的接头罗帽(不是完全松开).排出一些雪种后迅速收紧低压管的接头罗帽.请教各位大哥这行不行得通.有怎样坏处.
    2007-05-30 20:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    设定制冷状态,拆下室外机粗细两根连接管接头,用封帽将粗管阀门(原粗管连接口)封死,连接好加氟管表及氟瓶,打开表阀、室外机低压阀(进气阀或粗管阀)、高压阀(细管阀),启动压缩机,此时从氟瓶口开始,到压缩机进口即抽成真空。待高压阀口无气体排出后,稍微打开一些氟瓶阀3-5秒钟后立即关闭,让氟气把室外机冷凝器及其管路内可能存在的余气逸(冲)出,冲出气体并排完后,迅速关闭高压阀,立即全开氟瓶阀并倒置氟瓶,快速打开加氟表阀,按空调铭牌上标示的加注量(略微多加100克,以备排气消耗),用重量计量法一次加入,百发百中,无后顾之忧。当达到标准数量后,立即关闭氟瓶阀、室外机低压阀后停止压缩机运转。最后拆下低压阀封帽,将粗细两根连接管接头安装,并重新排气后旋紧,分别旋开高低压阀门复原。
    2007-05-30 19:34:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护

5匹分体空调压缩机开机10分钟高温跳保护.主机在天台.内外机落差12米.管长22米.3相运行电流7.1A 9.5A(应是连2个风机) 7.5A.低压3kg.储液瓶有结霜.额定制冷电流7.9A.维修:冲洗外机后量低压2.7kg.加雪种至3.5kg.量运行电流7.5A 10.5A 8.2A.停止加雪种开机.储液瓶没有结霜.维修后没有高温跳保护.暂时解决问题但压缩机下半都是很高温.请各位大哥指导应继续怎样维修. (现这压缩机运行时阀片的响声越来越明显.这空调机2006年8月更换压缩机.原因是压缩机运行时阀片的响声很大.可制冷.但开机10分钟高温跳保护.没检查就更换压缩机.新压缩机很静但开机30-40分钟高温跳保护.没维修一直到现在.现在压缩机运行时阀片的响声越来越明显.)谢谢..........

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10