高手指教:大型学生食堂的消防问题。

发布于:2004-09-09 22:14:09 来自:电气工程/防雷减灾 10 2244 [复制转发]
一栋五层的大学学生食堂,1/2层为厨房及就餐区,3~5层为就餐区,每层建面都近3000平米,高小于24米。
个人认为按《火灾...规范》该工程属于二级保护对象,应设报警系统。
水专业的说他不需设自喷。
麻烦是3~5层每层就餐区内都有20多个卖小抄的隔间(隔间顶部至上层楼板有1米左右距离),每隔间都使用罐装天然气。
不知3~5层就餐区如何设置探测器?这么多天然气罐,需设可燃气体探测器吗?各隔间顶上设温感吗? 还有需要考虑防爆吗?
敬请高手指教,任何一点意见都感谢!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • dao1388
    dao1388 沙发
    不能不设自喷吧!不是规定了总建面积5000平方以上就要做的吗?是公共食堂啊!你要确定一下,是不是真的不设自喷,如果真不设自喷个人认为了不用设自报了
    2007-10-19 17:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • sidangpeng-8301
    1、设火灾自动报警系统。
    2、有吊顶的话每个隔间均设置感温及煤气探测器。(无吊顶上连通的话可按面积布置探测器)
    3、不需要考虑防爆。
    但防爆方面可有什么依据
    2007-10-14 22:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • 城市雨滴
    城市雨滴 地板
    是的,防爆方面有什么依据?
    2004-09-14 09:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • bo12760606
    bo12760606 4楼
    我也如ttt001兄考虑。
    但防爆方面可有什么依据?
    2004-09-13 20:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • ttt001
    ttt001 5楼
    1、设火灾自动报警系统。
    2、有吊顶的话每个隔间均设置感温及煤气探测器。(无吊顶上连通的话可按面积布置探测器)
    3、不需要考虑防爆。
    2004-09-12 23:18:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)