土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有关重复接地的问题

有关重复接地的问题

发布于:2004-09-09 11:09:09 来自:电气工程/防雷减灾 1 1549 [复制转发]
何为重复接地,其具体做法如何,另外在等电位联接中MEB是否可以不必专设(采用联合接地时)
  • fire
    fire 沙发
    正好我也想对这个问题发个帖子。
    王老先生谈到IEC标准未对做了MEB的建筑规定重复接地电阻的大小,

    重复接地有3个作用:
    1、系统发生接地短路,与系统接地电阻并联,降低保护线对地电压,
    2、PEN发生断裂,,相线碰壳,降低PEN对地电压,
    3、总N断裂,,依靠重复接地减轻不平衡电压,
    从上面可以看出,1、2条可以开等电位联结解决,第3也已经证实没多大作用。

    如果引入到建筑的保护线断裂,此时设备相线碰壳,不能及时断开,
    由于等电位联结的作用,对人体不构成威胁,故障电流还是经过电源系统接地构成回路,
    那么对这个电流大小有没有要求?也就是说,需不需要考虑接地电阻大小要求?

    2004-09-09 14:16:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是水专业的,我想学火灾自动报警系统

我在香港公司工作,按照香港的习惯,消防都是一个人做的,在我们单位就由我一个人负责,想请教各位大虾,学这个系统是不是要懂弱电才行,有什么好的方法能很快掌握吗?火灾自动报警系统是不是在施工图中通常和弱电的图纸综合在一块?(因为还有消防广播)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10