土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库负荷怎么样快速计算???

冷库负荷怎么样快速计算???

发布于:2004-09-08 12:05:08 来自:暖通空调/制冷技术 9 2396 [复制转发]
本人在广州正在设计一共有十个大小为4800W X 10000L X4300H的组合式水果冷库,每个冷库约存贮19顿水果。要求温度为-3摄氏度至5摄氏度。请高手指点怎么样算负荷??

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • zhao0hu
    zhao0hu 沙发
    楼上说的两本书有电子版的吗?有的话给传一下,谢谢!邮箱zhao0hu@126.com
    2006-06-27 12:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • guiquanzhu
    guiquanzhu 板凳
    不知道你说的是不是组合式冷库!
    如果安如下条件的话:
    PU板,δ=100mm,Te=-8度,ΔT=10度
    每个的需求制冷量为11kw。
    如果想详细计算的话可以查看《冷库设计》一书,或者《制冷工程设计手册》
    2005-08-23 10:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • zqsgy
    zqsgy 地板
    我以前都是这样算的.传热系数约为0.4W/m2.用最大的温差乘面积乘系数.
    2005-07-28 22:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 4楼
    网站软件有冷库的计算小软件,可以去看看。
    2005-07-27 18:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • wxx1980815
    wxx1980815 5楼
    我的邮箱wxx1980815@163.com敬候你的佳音。
    2005-07-27 17:42:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.39 万条内容 · 582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷库的冷负荷的估算讨论

请问各位大虾,冷库中的冷冻室和冷藏室的冷负荷怎么估算?我看过空调网的估算值好象不对,具体应该怎么样呢,请多多指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10