土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教高手一个关于快速低温箱的问题

请教高手一个关于快速低温箱的问题

发布于:2007-05-25 00:25:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 5 1607 [复制转发]
 快速低温实验箱,低温-75℃,采用复叠式系统,高温部分制冷剂是R404a,低温部分制冷剂是R23.
  请教高手,温度箱到达需要温度-70℃后不久,低压保护(低压保护设定为-0.5bar,吸气压力实测表压瞬间低于-0.5bar,低压保护装置动作,排气压力11bar,在其他设定温度下低压保护装置也动作),R23部分在没有运行前平衡压力为19bar,没有检查出其他问题,是不是低温系统制冷剂漏,如补充制冷剂,怎么判断是否补够,正常情况下R23系统吸气压力和排气压力在-70℃应该是多少bar呢?
  非常感谢!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • haiguhaigu
    haiguhaigu 沙发
    请给我一份低温资料谢谢haighuhaigu@tom.com
    2008-03-17 19:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • redebing
    redebing 板凳
    一剑先生:
      非常非常感谢!我要得就是你说的传热温差,真是一个高手,有机会还得向你学习学习,请一定不要厌烦!只是不知道怎么联系你比较方便些,能否告知,我的信箱:shiyong0327@126.com.
      再次表示感谢!
    2007-05-25 12:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 地板
    利用制冷剂的特性编制出的压力对照表上边,在水平方向,是一排参数,有温度,压力,密度比焓等参数,找出对应0.5bar(参数表上所列压力一般都是指绝对压力.表压力=绝对压力-1bar)所对应的饱和温度+8至10度(8至10为蒸发器的传热温差,是常规经验值,其大小与蒸发器设计有关),该值应该大约等于-70度,如果相差太多,可能是系统问题!
    2007-05-25 08:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • redebing
    redebing 4楼
    非常感谢你的帮助
    试了,不能很快恢复,我办公室有R23压力对照表,不知道能否告诉怎么根据对照表确定低压值,谢了
    2007-05-25 00:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 5楼
    现不方便查询R23的温度压力对应表,针对该机在低压保护设置-0.5bar,而在实际工作中,瞬间低于该值而报警的情况,建议先短接低压开关观察,如果瞬间低压走低后,迅速恢复正常,可在低压保护控制中,设置一报警延时功能,因为开机的瞬间,可能吸气部分有波动!如系统有电磁阀,可将电磁阀打开后至机组启动的滞后时间设置长一点,看对问题的解决有无帮助!
    2007-05-25 00:34:25

    回复 举报
    赞同0