土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统毛细管长短对系统有何影响

制冷系统毛细管长短对系统有何影响

发布于:2007-05-23 16:00:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 25 9884 [复制转发]
请教
小型制冷系统毛细管长短对系统有何影响
我举个例子
蒸发5度冷凝50度制冷量0。2KW毛细管内径0。6mm
用软件计算得毛细管长度1。6m
如果我选用2M长或者1M长的管对系统有那些影响呢
请专家描述并解答一下
谢谢

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • vic0010
    vic0010 沙发


    我简单说一下吧,热力膨胀阀是利用局部阻力来减压的,而毛细管用的是延程阻力.所以热力膨胀阀的孔径更小,而毛细管则需要比较长
    2007-12-15 17:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyiguang86
    zhaoyiguang86 板凳
    蒸发压力不一样啊!对机组有影响啊!根据计算算出毛细管的长度,等
    2007-11-18 12:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • lihongwei953
    lihongwei953 地板
    对楼主讲的小型制冷设备利用PID控制电磁阀通断代替膨胀阀或毛细管来调节制冷量很感兴趣。那位对此有了解的不妨谈谈利弊所在。
    我个人认为这种方法可以作为不停机的精确恒温,但精确到何种程度不太清楚。
    2007-10-18 21:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • ding.ding.dian
    压缩机的喷液冷却好象也是这种,既通断又节流.
    2007-08-30 20:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • sujingqiang032
    毛细管不仅要考虑长度,还要考虑口径,不然流速过快的话,在毛细管出口会产生高的噪声.
    长度上讲,过长会令到蒸发温度过低,制冷量减少,会导致温度达不到设计要求,或能达到要求但降温时间过长,严重的会令到压缩机排气温度过高而保护(对于靠回气冷却的全封压缩机) 过短会令到蒸发温度过高,虽然降温快了却达不到设计温度,如果蒸发器偏小的话会令到压缩机产生液击,严重的会有湿冲程
    2007-08-21 09:36:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教盘管换热器换热系数

请教盘管换热器描述一下就是直径10mm的铜管弯成螺旋状后表面镀铬(好像是)防止生锈放在水箱中吸收水热量这种蒸发器换热系数大概是多少换热面积是管总长的侧面积吗谢谢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10