如题,这两种都是用于在线路在发生短路时,分断电路的作用。仅从短路保护方面考虑,它们是否能相互替代呢?
为什么有的工程会在同一线路上用上这两种电器呢。比如说:配电柜的总进线用熔断保护开关,后用于控制电机的用
断路器与接触器、热继相结合的控制方式。那么请问这个总进线熔断保护开关可以用一个额定电流相当的断路器代替吗?
另欢迎大家就熔断器和断路器在各种应用的场合进行讨论!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yqnyy
    yqnyy 沙发
    以上两种说法是网上找到的。那是不是可以理解为断路器可以替代熔断器。比如说我现在用的是300A的熔断开关。我可用300A的断路器代替?
    问题还没解决~
    2007-05-23 14:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • yqnyy
    yqnyy 板凳
    具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。像上面贴子说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。