土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 关于青岛酒店冷热负荷面积指标的疑问

关于青岛酒店冷热负荷面积指标的疑问

发布于:2007-05-23 09:37:23 来自:暖通空调/专家热线 11 14398 [复制转发]
我的做了一个毕业设计
青岛夏季室外干球温度29度 室外湿球温度26度
算下来青岛市酒店的客房冷负荷(不含新风)面积指标大约为50左右,热负荷指标为30左右。
我感觉是不是有点小啊?
请大家指点一下
谢谢

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • hushixiao3
    hushixiao3 沙发
    我毕业设计也是青岛酒店,指标比你的还小,冷指标42.75w/m2,热指标25.8w/m2.
    2011-06-10 20:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhangbaotai123
    你要敢这么干 那找骂
    2010-03-19 16:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • w-a-n-sh
    w-a-n-sh 地板
    冷指标还分为建筑面积冷指标和空调面积冷指标,并且你还有一个房间同时使用系数呢
    2009-01-19 17:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • feelyou99
    feelyou99 4楼
    理论值跟实际值是有很大差距的:lol
    2008-12-02 09:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • qingdaojingsheng
    你是水系统?水系统本来就很小哈哈哈。氟系统用这么小的配置会死人的。你都说了是计算值。计算和实际施工差距还不是一般的大哈哈。 我就是在青岛做中央空调的
    2008-08-29 13:27:29

    回复 举报
    赞同0