土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 容易下沉的地基埋地用什么管道比较好?

容易下沉的地基埋地用什么管道比较好?

发布于:2012-10-05 20:09:05 来自:施工技术/给排水工程施工 39 5480 [复制转发]
公司在一个江边沙洲上建设,因此地基容易下沉。前期公司埋地的给水管是PE,排水管是玻璃钢,但经常发生因为地基不均匀下沉导致管道被拉裂的事情,经常要断水抢修,我想问下,大家有没有相关经验?管道如何布置好?该用什么管道啊?

[ 本帖最后由 famedown 于 2012-10-5 20:10 编辑 ]

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • wenxinlucky
    wenxinlucky 沙发
    1、地基处理,治本
    2、管道设置管沟,穿越结构墙处预留沉降量
    3、采用塑性管道,柔性连接,设置软接头、补偿器
    4、如有条件,尽量为管道设置由结构生根的管道支托架(或支墩)
    5、普通民建中1、2、4为常用且容易实现
    个人愚见,望有益
    2013-01-21 14:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingwz
    nanjingwz 板凳
    建议处理和夯实地基,必要的话设置垫层,然后采用柔性连接方式,这样的话管子的沉降会改善很多。
    2013-01-08 11:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • wuhanligong613
    楼上正解 ,这说明地基做的不到位,后期整改尽量在不同板块所在位置增加软管等其他柔性连接方式。
    2012-10-28 15:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • zyw880929
    zyw880929 4楼
    湿陷性黄土地区横干管应设在地沟内。希望和有帮助
    2012-10-22 17:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • lifuyushiwei0303
    地勘上怎么写的啊
    是不是湿陷性土质啊
    做管沟吧,会有一定的帮助
    2012-10-21 16:24:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

球阀维修方法全集

球阀维修方法全集球阀是工业过程中最常用的阀门品种之一,它的正常运作,离不了正确的检修与维护,下面总结了球阀维修的一些方法。1 通则(1) 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。(2) 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具。(3) 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。(4) 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10