土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼求助梯间正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?


当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。

全部回答(3 )

  • jingqianyi
    2012-11-19 11:20:19 来自 PC 评论 举报
  • jk14
    我看你这个图上标示的风机为J-5 应该为楼梯间或消防前室正压进风系统,为了保证防止火势由风管进来损坏机组 当然应该关闭防火调节阀
    2012-10-14 18:06:14 来自 PC 评论 举报
  • nirener
    应该是防火阀,温度到了,就停机,也是保护风机。
    2012-10-10 14:11:10 来自 PC 评论 举报