楼求助梯间正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?
楼求助梯间正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?
当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。
发布于
2012-10-04 20:11:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
jingqianyi
2012-11-19 11:20:19
来自 PC
评论
举报
jk14
我看你这个图上标示的风机为J-5 应该为楼梯间或消防前室正压进风系统,为了保证防止火势由风管进来损坏机组 当然应该关闭防火调节阀
2012-10-14 18:06:14
来自 PC
评论
举报
nirener
应该是防火阀,温度到了,就停机,也是保护风机。