为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关
为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关
为什么在配电箱里三相电都是装断路器而两相电却装漏电保护开关,三相电为什么不装漏电保护开关
发布于
2012-10-04 16:04:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(5 )
jjpwhy
看你的负荷时什么了,如果是临时电的话一定要。
2012-10-06 11:09:06
来自 PC
评论
举报
lswkgyb
是不是末级配电箱要按一台设备一个配电箱这样配置的?
2012-10-06 08:18:06
来自 PC
评论
举报
lingxuct
根据JGJ46-2005要求,末级开关箱只能装一只漏电开关,不能多装一个(包括插座)!
2012-10-05 18:14:05
来自 PC
评论
举报
chenwenl
我们是施工现场,很大的一个建筑工地,这是最低一级开关箱,总配电箱三相电上是有漏电保护开关。就比如电焊设备是接在两根相线上,但也没有漏电保护开关
2012-10-05 10:21:05
来自 PC
评论
举报
lingxuct
三相电也需要装漏电保护的,但要看场所。
楼主看到的可能是小工厂的配电箱,220V有接到插座的(电动工具),需要漏电保护,三相电是接到人体不易碰触的设备上,或下级还有漏电保护。
2012-10-05 08:43:05
来自 PC
评论
举报