本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙
我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊

全部回复(34)

只看楼主 我来说两句
  • donggang19821206
    做施工的,好好学习了
    2009-05-08 20:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • bjsunlab_hanjing
    建议查一查送风口的实际面积,是不是实际面积小了,风口速度过快
    2009-05-08 17:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 地板
    看来以后的注意些
    出现这样的问题真的让人头疼
    2009-04-23 22:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • cruseo
    cruseo 4楼
    2万风量的轴流,2900rpm分贝会是90+,1450rpm分贝大约会在85,960rpm分贝大约在80+,如果是960rpm的也许可以外包消声罩试试,但估计要让甲方满意的希望不大,1450以上的估计怎么折腾都没戏。LZ或者可以试试能否把风机改放到走道端头(这样局部可以充分吊低),或者上屋顶?
    2009-04-19 22:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • jichunkoo
    jichunkoo 5楼
    一般噪音要控制在多少?如果把空调箱吊在夹层里。空调箱风机90分贝问题大吗?