土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 紧急请教:烟囱不够高怎么办?
有一个锅炉房改造项目,原有40m高的土建烟囱,现在要改造成10t的锅炉,按要求,烟囱低了5m,需要怎么处理呢?

全部回答(21 )

  • wsw947
    可以加大引风机的风压。
    2007-06-05 20:58:05 来自 PC 评论 举报
  • yongzhang724
    按规范措施要求:4. 6.2新建燃煤锅炉烟囱最低高度

    每个新建燃煤锅炉房只能设一个烟囱,烟囱高度按表2和GB50041 f执行。烟囱还需要高出周围200m内建筑物3m以上。

    4.6.4新建锅炉烟囱高度达不到规定高度时的处置

    锅炉烟囱高度达不到4.6.1、4. 6 .2、4.6.3任何一项规定时,其烟尘、二氧化硫、氮氧化物最高允许排放浓度,按相应排放限值的50%执行。
    根据以上要求,因此,能够保证烟尘排放达到当地限值的50%就可以了,不需对烟囱做任何处理.
    2007-06-02 08:11:02 来自 PC 评论 举报
    2007-06-02 08:08:02 来自 PC 评论 举报
  • zhdp2000918
    其实烟囱高度多少无所谓,只要当地环保部门同意就行,审批同意没有烟囱也行,不同意根本不让你改造
    2007-05-26 10:32:26 来自 PC 评论 举报
  • ts_zhanghong
    加高烟囱,也是其中的一个办法,加高烟囱为钢制,对砖烟囱只能有垂直力。供参考
    2007-05-25 14:47:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(21条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

4.86 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10