想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • liyuhai04
    liyuhai04 沙发
    我觉得暗敷一个过线盒就OK了。 美观 方便
    2014-03-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    看看图集就知道了啊
    2014-03-19 07:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • donglish0916
    donglish0916 地板
    露在外面也可以,比较难看,一般都是预留接线盒,外面盖板封一下,比较美观好看
    2013-07-29 11:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • mjq258
    mjq258 4楼
    即便是要做外墙石材,也要预留出镀锌扁钢测试点,至于做什么样子的测试盒,那就要看本建筑的外装饰要求了,测试点是每年气象部门要对该建筑测试防雷接地电阻用的,是必须要预留的。
    2013-07-24 08:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • bzh8462
    bzh8462 5楼
    测试点设置两种做法
    1、从墙上找出预留扁钢外引,石材拼缝处引出10cm,钻眼。墙上贴标识牌。
    2、石材找边开孔,设置成品接地箱。
    2012-10-18 10:50:18

    回复 举报
    赞同0