土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅建筑外墙面的抗渗处理

住宅建筑外墙面的抗渗处理

发布于:2004-09-03 11:43:03 来自:施工技术/建筑施工 35 7025 [复制转发]


住宅建筑外墙面的抗渗处理

在整个国家宏观经济稳定、健康、持续发展的大背景下,房地产行业将继续保持增长势头。近年来,随着成都市向东向南发展、沙河整治工程的深化,成都的住宅建筑需求将得到进一步的提高。
成都地区的住宅建筑大多有两种结构形式:框架结构和砖混结构。外墙装饰一般为外墙砖或外墙涂料(外墙乳胶漆)。为了保护土地资源、改善生态环境,促进新型墙体材料的发展,成都市政府已明令禁止使用实心粘土砖,推广使用加气砼砌块、页岩空心砖、煤渣空心砖、砼空心砌块等新型墙体材料。它们与实心粘土砖相比,有很多优越性,但在施工工艺上还有需要改进的地方。
去前年,成都地区出现了罕见的连续降雨天气,致使一些已完工并投入使用的工程出现了较多的外墙面渗漏现象,在给用户带来诸多不便的同时,也给建筑承包商造成经济和信誉上的损失。
本文就外墙面的渗漏做简要分析并提出一些常规的处理措施。
一、 渗漏原因的分析
在成都地区,住宅建筑除了屋面、厨房和卫生间均进行了防水设计,当时外墙一般未考虑防水,由于罕见的连续降雨,再加上风压的作用,雨水不停地向墙体内渗透,形成了类似于地下水向地下室外墙内渗透的现象。
外墙发生渗透现象,一般有以下几个原因:
1、 外墙墙体产生的渗漏
1)、外墙墙体砌筑过程中,由于操作工人的原因,造成砌体砌筑砂浆不饱满,雨水通过砖缝发生渗透。
2)、在砼梁、柱与砖墙交接处,由于施工时留下缝隙,或因为不同材料变形不一致,引起交接处开裂,从而发生雨水渗透。
3)、外墙上的预留孔洞处理不当,如外墙上的脚手架孔洞、预留钢筋孔洞、预留管道孔洞等,填补不密实,也会引起雨水渗透。
2、 外墙面砖产生的渗漏
1)、在粘贴外墙面砖时,粘接砂浆的配合比不合适,搅拌不均匀,强度不满足,和易性差,粘贴时砂浆不饱满,致使外墙面砖同基层分离,引起雨水渗透。
2)、基层结合面处理不当,基层表面太光滑,或粘贴外墙面砖前结合面未用水充分湿润,造成粘接层与基层之间粘接力降低。基层结合面凹凸不平,外墙面砖粘接层过厚或过薄,都会造成砂浆粘接不牢或滑动脱落产生裂缝,引起雨水渗透。
3)、外墙面砖浸水时间不够,造成粘接砂浆失水过快,或者浸水时间过长,面砖粘贴时与粘接层之间形成水膜,粘接不牢而产生脱落。
4)、面砖粘贴时用力不均,使面砖粘贴不牢,吸附力不够。个别面砖粘贴后,为了调正而反复移动、揉压、敲打,都会使已结合的粘接层受到影响。面砖的块间勾缝不密实,不饱满,加上高空风荷较大,勾缝水泥砂浆易失水开裂,造成块间裂缝,引起雨水渗透。
3、 外墙抹灰产生的渗漏
1)、本地区习惯做法对外墙抹灰砂浆当时未提出防水抗渗要求,因此抹灰砂浆抵御有压水渗透的能力差。外墙抹灰面一般较大,如果既不设分格处理,又不采取抗裂措施,极易出现开裂现象,引起雨水渗透。
2)、抹灰基层未处理好,墙体表面浮尘未清除干净,抹灰面与基层不能粘接牢固,在外界作用下,抹灰面干裂脱落,引起雨水渗透。
3)、基层面凹凸不平,局部抹灰面层厚度不够,减少了雨水渗透的阻力。
4)、外墙抹灰施工时,未按规定分遍成活,由于砂浆干缩,造成抹灰面开裂脱落。
4、 建筑构造造成的渗漏
1)、屋面、女儿墙、雨水口等构造设计或施工疏漏,致使雨水从上述部位渗入外墙。
2)、顶层檐口与阳台根部也是雨水渗透的部位,如果处理不好也会发生渗透。
二、 渗漏防治措施
1、 设计及施工上的措施
1)、外墙抹灰应按不同的配合比采用薄层过渡,总厚度控制在15mm,墙面设大分格缝,缝可采用半缝,缝内嵌密封材料。
2)、安装在外墙上的构配件、管道、螺栓,均应预埋,特别是用于空心砌块时,须在预埋件所在之砌块处,用C15砼预先填实,并在预埋件四周嵌以聚合物水泥砂浆。
3)、外墙变形缝必须做防水处理,包括缝两侧为双道实墙者。
4)、外墙须设置防水层,防水层要求具有一定的抗渗能力,能抵御0.6KPa的风压、0.4MPa的渗透水压和0.4MPa以上的粘接强度。外墙防水层可采用聚合物水泥砂浆和聚合物水泥基防水涂膜。外墙面砖可用聚合物水泥砂浆做薄层粘贴,并满浆勾缝封严。微纤维等聚合物可以极为有效地控制并减少砂浆因塑性收缩所引起的裂纹,极大地改善砂浆的抗渗性能、抗冲击性能等。
防水层须设置分格缝,间距不应大于3m,缝宽宜为15mm,缝深宜为10mm,缝内嵌填密封材料,如硅酮橡胶、丙烯酸橡胶等。
5)、外墙框架与墙体连接处用150宽钢板网增强,防止抹灰面开裂,建议用射钉固定,注意绷紧。找平层厚度≥30mm时,必须加钉钢板网等加强措施。
6)、女儿墙上口及内侧应做防水处理。
7)、阳台与檐口的应有适当坡度,不得积水。
8)、严禁使用含泥量过大的砂拌制砂浆。
9)、找平层施工前,外墙上的预留孔洞应用聚合物水泥砂浆进行填补密实,较大的孔

全部回复(35)

只看楼主 我来说两句
  • hxp--607
    hxp--607 沙发
    呵呵,楼主分析的很好
    2009-07-20 11:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • wwggpp19848140
    其实外墙渗水主要的地方还是一些“节点”的地方:
    1、窗台、窗边处理不当。
    2、脚手架洞口没有封堵好。
    3、填充墙和混凝土墙、柱交界处材料收缩性能不一样。
    在此我这有点万科的关于外墙的质量问题管理的做法给大家看看。
    外墙防渗水施工管理工作程序
    一、 目的:
    1、 100%符合有关国家规范要求。
    2、 交付使用后三年内不出现外墙渗漏现象。
    二、 范围:公司新建住宅项目外墙粉刷。
    三、 外墙粉刷施工方案:(细毛面)
    10厚1:3水泥砂浆打底→10厚1:4混合砂浆中层(掺10%UEA)→面层为两度水洗过筛细砂水泥砂浆(掺107胶水)用木蟹搓毛。
    四、 外墙支模洞补洞施工控制:
    1、 砖墙支模洞里面一半(即120)用半砖镶补,外面一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润,砖四侧满刮1:3水泥砂浆,砖镶入后,四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼塌落度为6—8CM,边灌边捣实,浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙10—15MM,待细石砼有一定强度后再用1:2水泥砂浆抹平墙面,表面须压实搓毛。
    2、 砼墙支模洞:先用冲击锤扩孔,将塑料管打掉扩深50MM,洞口外先用木塞堵塞50MM深,然后用1:3水泥砂浆由里向外塞嵌密实。隔天拔除木塞,将防水油膏由外向内垫嵌15厚,再分两次间隔一天用1:3水泥砂浆补嵌密实至墙面平。
    五、 施工管理工作程序:
    1、 施工过程中做到专人负责、专人施工。
    2、 每道施工工序须经现场监理人员签字验收认可后,方可进行下道工序施工。
    六、 检验:
    1、 主体结构完成后,在三层和六层高度设DN15压力喷水管,每个喷淋面喷水持续时间不少于1个小时,检查有无渗漏现象,经监理及甲方代表检查认可后方可进行下道工序施工。
    2、 在外粉刷完成后,用消防栓喷水,每个冲淋面持续时间不少于1个小时,到房间内逐一检查有无渗水现象,其结果须经监理及甲方代表验收认可。
    3、 下大雨时,雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象,其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。
    2009-03-21 22:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • lfq_zfb2008
    lfq_zfb2008 地板
    搞施工的人员都知道防渗防漏是最令人头疼的事情了,小弟先下载下来学学呀:victory:
    2009-03-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • 沙场骑兵
    谢谢楼主 的无私奉献,晚辈定当不断学习,不断深造,争取把前辈的精神发扬光大。让前辈您的名字能够扬名万里!希望多多奉献资料!!:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :handshake :handshake :handshake
    2009-02-01 20:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • wh12345mice
    很不错.我已经收藏了,值得学习学习.非常感谢楼主提供下载.
    2008-04-16 08:28:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(35条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.14 万条内容 · 1259 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥的新标准和水泥强度检验的新规定

水泥的新标准和水泥强度检验的新规定水泥是最常用的建筑材料。随着经济建设发展的需要,原有的水泥新标准已不再适应当前的要求。水泥的新标准已经颁布,并于1999年12月1日起实施。这些标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-1999)、《复合硅酸盐水泥》(GB12958-1999),分别代替1991年和1992年颁布的上述水泥品种的三个标准,原标准自2000年12月1日起废止。新标准是在原水泥标准的基础上,参考《欧洲水泥试行标准》(ENV197-1:1995)修改制定的。为了使我国水泥强度的检验方法与国际标准接轨。在此之前我国已颁布了《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999),用于水泥强度检验的新规定有关内容介绍如下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10