一层仓库喷淋系统无法设置屋顶水箱时是否设稳压泵?稳压泵如何选型?
一层仓库喷淋系统无法设置屋顶水箱时是否设稳压泵?稳压泵如何选型?
一层仓库喷淋系统无法设置屋顶水箱时是否设稳压泵?稳压泵如何选型?
我选用的是稳压缓冲多级消防泵,其流量和扬程均已满足消防的要求,但造价可能太高,请各位多多指教。
发布于
2004-09-03 09:00:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
sblee
可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。罐直径为1.4米,长度为2.6米,罐体容积3.5立方,储存3立方有效水容积。罐外设高压气瓶组,通过控制阀、减压阀等与水罐相连,发生火情时,在停电情况下,可提供恒压的十分钟消防用水。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
2004-10-28 23:03:28
来自 PC
评论
举报
zx1990
仔细看看自喷规范,轻中危险等级可不设消防水箱,但应设气压罐
2004-09-03 11:10:03
来自 PC
评论
举报
xiongmaoji
应该是使用带气压罐的消防稳压装置,如果因为场地不够,仅使用稳压泵,会存在稳压泵启动频繁
的问题。一定要用也不是不可以,运行费用高点。稳压泵的水量和扬程都不会很大,算一下。最重
要你要搞清楚稳压泵是做什么用的,朋友。