我看到样本中,万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In,请各位大侠解释一下,为什么这样整定?按理说应该是整定值大于In.

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • lirongxing1
    lirongxing1 沙发
    In是什么意义?l是表示电流,n是表额定。
    2009-05-25 11:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • likun99999999
    likun99999999 板凳
    In是断路器框架的额定电流,就是断路器本体能够长期承受的最大一次电流,(0.4~1)In是指断路器实际需要的电流容量,以2000A开关为例,最大长期承受2000A,实际计算电流在800--2000A时,可以使用,如果大于2000A或者小于800A,都要换开关。
    2009-01-08 08:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • 电隐
    电隐 地板
    In为断路器的额定电流,实际运行中的负载电流肯定小于断路器的额定电流。而在设计中进行计算,一般都取较大的需用系数。计算出来的计算电流X1.1也会小于In。因此在选择长延时脱扣器电流时。万能式低压断路器长延时脱扣器整定值范围有(0.4~1)In。
    2009-01-08 08:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • guoshaohui168
    赞成35楼说法,有道理。
    2009-01-04 20:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • lili2008tutu
    In是什么意义?l是表示什么的,n是表示什么的?
    2008-07-03 15:03:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)