现在有很多旅馆客房等采用风盘加新风的系统,但新风一般从客房走廊客房不一般很长,新风送风管道会很长,如下图:如何保证平衡呢?有的人说用调节阀,可我看了一下阀门的样本,都没有320*120以下的调节阀门呢!实际 如何解决不平衡问题?

1179320934869.gif

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • sxvin
    sxvin 沙发
    民用建筑一般是建筑为最大,所以新风管路长点就长点。可以采用调节阀来调节。
    新风一般不进回风箱,可以直接进房间,采用和风机盘管合用送风口。
    2007-07-26 10:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 板凳
    好像好几本书上都写了这种方法不好么,什么加重了风盘的负担了等等..最好的应是采用分别单独送进房间的方法,但为了省风口,所以会与风盘出风口做到一起.
    2007-05-23 21:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 地板
    放在走廊一端是考虑建筑功能,一般民用院建筑专业是老大,他不让你在正立面开百叶。
    平衡当然可以用阀门和风速来调节了。
    新风不要和风盘出口做到一起。我一般都是做到风盘回风口一侧。
    2007-05-21 18:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • zln1976
    zln1976 4楼
    三四通的如图这样设成直通的确不好;我的问题1)但象类似的客房一般好像都是在走廊的尽头设一个新风机组,我见过几个都是,这个图也是从网上下的!我只是不清楚当初他们如何实现平衡的。vincent_nk的意思是:可以定做调节阀的是么?(*图小,可能没有看清,该系统的新风没有送到回风箱 ,而是和风机盘管出口做到一起的那种*)。
    2007-05-19 18:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 5楼
    你非要把新风机放在一端吗?可以放在中间,风管向两边分。
    手动调节阀不用看样本,按你的管径设计就行,厂家都能做。实在不行就做单叶蝶阀。
    建议你的三通四通不要做成直接,效果不好。
    新风直接送到回风箱了?不好吧
    2007-05-18 13:41:18

    回复 举报