我百度了,看到上这样的内容,但是不知道实际的施工应用中是否合适,不知道各位前辈有没有此类的施工经验告知小弟我啊??

1.png

倒置式屋面.png


1.png

全部回答(25 )

  • 成祥pp

    先说结论:倒置式屋面可不设置透气孔或排气槽。
            看了一下回答的都是牛头不对马嘴,倒置式屋面的定义在我们规程规范中已经明确说明了,不在阐述,没必要讨论什么阶段性用词、夹心饼干式等等。请问这是倒置式屋面的根本定义吗? 在实际的设计和施工中改良或优化的做法就不要过分较真,还是根据实际情况对做法和工序进行配套优化升级。目前我们所讲的倒置式屋面就是倒置式屋面。不要过分延伸加以解读。

    根据《中华人民共和国行业标准倒置式屋面工程技术规程JGJ?230-2010》中:5.1.6??倒置式屋面可不设置透气孔或排气槽。参考明确规程指标要求,我们具体根据实际情况调整,规程中是“可”不设置透气孔或排气槽的。

    2021-12-15 09:35:15 来自 PC 评论 举报
  • 顺风顺水
    倒置式屋面虽然造价较贵,但优越性显而易见
    2017-09-19 09:05:19 来自 PC 评论 举报
  • fengshang126
    学习一下,不错,虽然没怎么看明白!
    2017-09-19 08:26:19 来自 PC 评论 举报
  • 顺风顺水
    根据实际情况而定!
    2017-04-17 09:27:17 来自 PC 评论 举报
  • dock_y
    应该是不用设置排气孔的。
    2017-04-16 15:18:16 来自 PC 评论 举报