土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 分水器的选择问题大于了500mm???

分水器的选择问题大于了500mm???

发布于:2007-05-15 19:44:15 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
求教各位!!!!!!!!在做毕业设计的时候,我的冷冻水的水量是800m3/h,根据流速的控制0.5-0.8m/s的要求,取最大的0.8m/s计算,算得分水器的直径为595mm.而手册上的最大只有500mm.我该怎么选择?

后面这样选择合理吗?

确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选用标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。



冷冻水量Q=200×4=800 m3/h,选两台分水器和集水器。



按集管内流速v=0.8m/s,Q=400m3/h,则集管管径为



DN=0.42m=420mm

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • jirvnu
    jirvnu 沙发
    我们已经错过了
    2014-11-20 08:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • jing20135
    jing20135 板凳
    楼上正解,书上说的只是个范围,其实比500大的规格很多。
    2014-05-04 10:44:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3562 条内容 · 77 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[供热]关于通风热负荷

一个头疼的问题,工业厂房夏季通风换气次数是10次,冬季的通风换热次数也是一样的吗?规范上总是含含糊糊,冬天要是按照夏天算,通风的热负荷也太大了! 大家的通风的热负荷都是怎么算的?此问题源于 http://co.163.com/forum/list/1994_0_1.htm 但没有最后定论 大家讨论下