土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
如何保证冷凝器不被冻?
如何保证冷凝器不被冻?
现在有三台机组,R134a制冷剂,乙二醇载冷剂,出水温度-1度,三台机组并列,两用一备。如果备用机组的冷冻水供回水阀门关不严,将导致冷凝饱和温度低于冰点,导致结冰损坏。如何避免这个情况?请有经验的朋友指点。我知道的一个办法是把冷却水的阀门也别关死,但是将影响另两台的冷却水流量,不知道是否可以。
发布于
2007-05-15 19:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(55 )
li.chunfang.2007
冷凝器怎么会冻我有点不明白
2008-02-26 01:13:26
来自 PC
评论
举报
ytfxwypuw
建议你查一下机组的IOM,如果是YORK机组的话,可能其中已经包含了多机组并联时的防冻功能,只要保证冷却水泵与机组控制柜连锁,就可以实现我说的第三条的功能。
我非常赞同你说的关于检测冷却水温不及时的观点,特别是在机组停用水流不流动的情况下。可以用检测冷凝器内液体制冷剂温度或检测冷凝压力的方法代替,检测将会更及时。
我不赞成你关小机组冷却水进出水管上阀门的方法,因为冷凝器内温度的下降(指停机时)需要外部热量来防冻。你在一楼说的情况看着象多机一泵,实际上你不关小冷却水阀门就可以自动实现防冻了。关小阀门反而可能冻掉冷凝器。
第三条方法的确浪费能量,但是和启动压缩机给冷凝器输送热量(风冷热泵冷热水机组的防冻方法)的方法比起来,消耗的能量还是少的。
赞同你关于第二条的分析。
关于第一条,是考虑外部气温很低时的措施;对本帖中讨论的防冻确实没有作用。
很高兴和jicke82讨论此问题。
2008-02-23 17:33:23
来自 PC
评论
举报
zhangxince2005
冷凝器为什么会冻??只有冬天停机才会出现阿??我们的机器出口-18度都没事啊
2008-02-19 14:41:19
来自 PC
评论
举报
zhengdao.wang
加流量止回阀呀,在系统制冷主机得出水管上,系统得三台主机,应该有三台水泵,根据现场实际情况,如果是,就加,加后还节能。
2008-02-19 11:42:19
来自 PC
评论
举报
jiufeix
这个问题,比较简单,根据系统的实际情况,在系统中加几个止回阀即可,如果有三台主机,水泵不是一台,大多情况是三台水泵,水泵也是两用一备,这样就在主机出口加加三个止回阀,水不会流动,温度也不会降低,也不会冻裂,从而达到节能效果。
2008-02-19 11:18:19
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(55条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
jicke82
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
173
粉丝
2
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.38 万条内容 · 577 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(55 )
