土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散用防火卷帘有几种控制手段?

疏散用防火卷帘有几种控制手段?

发布于:2004-09-01 12:51:01 来自:电气工程/防雷减灾 11 2796 [复制转发]
一直不明白疏散用防火卷帘有几种控制手段:
1、门前两侧感温、感烟探测器--报警总线--控制中心--控制总线--控制模块--卷帘门控制箱。(此为常规吧?防火分区内其它探测器动作,卷帘动不动?)
2、手动按纽。
3、门前两侧感温、感烟探测器直接与防火卷帘连接,其动作不通过控制中心。(有吗?如何实现?)

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • sidangpeng-8301
    对于消防可没有多此一举的话,生命可只有一次哦?
    2007-09-19 04:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • mhqychen
    mhqychen 板凳
    ~~~~~灌水~~~~
    2004-09-10 09:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • dshilunls
    dshilunls 地板
    S9,其实楼上各位都说得很明白了,但我也婆婆嘴也说两句。
    首先,在有消防控制中心的场所,卷帘门侧探测器信号要先回中心,再由中心发信号给卷帘门控
    制模块,命令卷帘门动作,动作后信号通过监视模块送回中心。
    中心对卷帘门的控制可以是手动,也可以是自动。一般怕误动作,都设为手动。
    第3种控制方式不好,建议你不要采用(误动作,探测器信号也不能第一时间告知中心),
    也不要在没有消防中心的场所用,没有中心总有火灾自动报警控制器吧。由控制器发指令给卷帘
    门。仅在未设火灾自动报警系统的场所用。
    2004-09-08 15:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 4楼
    也就是说,在有消防中心的情况下,选3要扣分?对否?
    2004-09-07 15:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大胡子
    大胡子 5楼
    有控制中心,多用第一種情況.分兩種情況:
    既做防火分隔,又是疏散通道的卷帘門,火災自動報警聯動編程時,一般僅設门前两侧感温、感烟
    探测器與卷帘門有聯動關係,其它探测器動作時,卷帘門不動作,卷帘門也不必過早動作,要留給人們
    足夠的疏散時間,只有两侧感温、感烟探测器與卷帘門才分兩個階段動作.
    如果僅僅是做防火分隔,不做疏散通道的卷帘門(如中庭),在編程時可根據防火分區的探测器動
    作情況確定,可一次降到底.
    以上兩種都可以通過編程實現.
    2004-09-03 20:38:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每层报警二总线在常规做法中分回路吗?

学习图籍《火灾报警及消防控制》96SX501,其消防集中控制系统示意图中,报警二总线和24V电源线是从层接线端子箱后分开敷设,不知道是不是表示分回路。 个人感觉如果系统回路容量够,每层总线和电源线分回路可靠性高。如果还是系统回路容量不够,每层还是一个回路,但出端子箱后,布线分报警和控制也不错。 不知大家常规做法为何?以上分法是否有意义?

回帖成功

经验值 +10