关于消防的。新手谢谢!
关于消防的。新手谢谢!
请问,消防用的检测模块,控制模块分别接的是哪些设备? 哪些设备不用接模块?还有几路输入几路输出又是什么意思?一个模块最多接几个设备,我在图上发现接的都不多,迷惑中,新手谢谢!
发布于
2004-08-31 15:53:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hyjllaj
需要联动的接控制模块,需要动作后在集中控制屏上有显示的在接检测模块。
2005-12-01 13:53:01
来自 PC
评论
举报
jialianbao
请问:控制模块和监测模块的工作原理?
2005-11-30 15:41:30
来自 PC
评论
举报
hwx_2008
控制模块,是实现消防控制中心对一些设备的控制,例如:卷帘门、排烟阀、水泵、送风机、排烟
机、电梯、正常照明箱等。监测模块是对一些设备的状态进行检测,包括两种:一、控制中心发出
信号需要反馈的。二、本身动作后,需要将信号发送到控制中心的。前者,上面的设备动作都需要
反馈的。后者:如水流指示器、防火阀等。
2004-09-05 08:57:05
来自 PC
评论
举报
luozi8250
消防时,需要信号返回消控室的,接检测模块;
需要连锁动作的接控制模块
《火灾自动报警设计规范》6.3
再看看样本!!
2004-09-01 19:33:01
来自 PC
评论
举报
wujzgw
你的这些问题在生产厂提供的消防产品样本及产品设计参考中都有详细介绍!
2004-08-31 16:53:31
来自 PC
评论
举报
相关推荐
djb4119
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
98
回复
288
粉丝
1
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.63 万条内容 · 154 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
机、电梯、正常照明箱等。监测模块是对一些设备的状态进行检测,包括两种:一、控制中心发出
信号需要反馈的。二、本身动作后,需要将信号发送到控制中心的。前者,上面的设备动作都需要
反馈的。后者:如水流指示器、防火阀等。
需要连锁动作的接控制模块
《火灾自动报警设计规范》6.3
再看看样本!!