土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蔬菜保鲜库电路问题

蔬菜保鲜库电路问题

发布于:2007-05-13 17:04:13 来自:暖通空调/制冷技术 9 1970 [复制转发]
CA 蔬菜保鲜库故障:接触器一触点烧毁断相.机组除制冷压缩机不工作,冷凝风机`蒸发器风机均工作.(额定 380V 50HZ)使用XQ-1A温度控制器,BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器.为什么冷凝风机`蒸发器风机工作,制冷压缩机不工作.请:各位同仁指教,谢谢!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • yaogh
    yaogh 沙发
    各位大侠,还没有讲明白哪?就是说:BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器连线有问题,接触器不跳开,风机运转,压机不转.BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器指示断相,试电笔A相就是没电.

    请指点 谢谢!
    2007-05-28 08:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • yaogh
    yaogh 板凳
    原理图很好,还有一个单相空开控制电机缺相保护器.换了接触器就没问题,运转正常.
    2007-05-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • chinacupor
    chinacupor 地板
    也就是说现在实际上并不存在缺相情况?接触器不是换了么?就是说现在不应该发生缺相了。然后那个电机缺相保护器只是误报警??

    另外我想知道那个保护器报警后都执行什么动作?按你的说法,它并不会断开接触器,那就是说它会给出一个信号传到控制器那边激活报警?激活报警后控制器也对接触器没啥动作??
    画了个示意图,是不是这么个接法?
    2007-05-22 21:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • yaogh
    yaogh 4楼
    7楼的朋友:1风扇在BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器出线口取的三相电,和压缩机电源并者,2是BHQ-S-J电动机

    断相过载短路保护器断相保护动作不断开整个接触器。换了接触器就正常了.

    请指教!


    2007 05 22
    2007-05-22 08:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • chinacupor
    chinacupor 5楼
    你的断相保护在故障时是切断整个接触器么?还是其内置触点断开?但你形容保护动作发生后,风扇还在转。也就是说风扇还有电,这有俩可能,1是风扇在接触器前面取的三相电,2是断相保护动作不断开整个接触器。不知道你们怎么配的电路,不好确认啊。。
    2007-05-21 23:06:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)