土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于堵

关于堵

发布于:2012-09-25 20:17:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 4 831 [复制转发]
134A冰箱,压缩机冻,干燥过滤器前段开始冻,压缩机回气口结霜。换过滤器,用氮气吹,冲雪种后工作正常。请问是不是堵造成的问题?为什么会产生这种现象?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • d809d809
    d809d809 沙发
    谢谢,学习了。
    2012-10-04 21:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • sizhaolee
    sizhaolee 板凳

    “干燥过滤器前段开始冻”:过滤器处于高压端,造成这种现象的原因在于过滤器节流,节流的原因在于堵塞。
    “压缩机回气口结霜”:二次节流造成低压低,蒸发温度低。
    2012-09-28 12:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 地板
    个人感觉应该蒸发器换热不良或者制冷剂过多,和 冷库工程 冷库压缩机液击是一个道理。
    2012-09-27 21:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • sizhaolee
    sizhaolee 4楼
    本系统为过滤器堵塞造成,原因:系统脏,存在杂质、氧化皮、焊渣等。
    2012-09-27 16:47:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电地暖采暖系统未来发展趋势浅析

发热电缆供暖系统(电地暖系统)由温控器(配有温控传感器)和发热电缆线组成。发热电缆的导电性、发热量控制率、耐老化性、耐腐蚀性等各项技术指标应通过国家电线电缆质量监督验检中心、国家家电检测中心等多家权威机构的论证和检测,并由中国建筑科学研究院空调所对地面发热电缆供暖系统进行真实,可靠的运行测试,并应出具完整的测试报告。2004年中国地暖委发布《地暖辐射技术规程JGJ142-2004》行业标准更为中国地暖翻开了标志性的一页。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10