这点在砌体结构设计规范也没有给出具体说明,想请教哪位大师给指点指点

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • zcm-c.w.
    zcm-c.w. 沙发
    砖砌平拱过梁、钢筋砖过梁计算长度取净跨。弯矩、剪力都按净跨算。
    钢筋混凝土过梁计算长度=min{1.05Ln, Ln+240}弯矩按计算长度算,剪力按净跨算。
    2007-06-15 17:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjjwaj
    hjjwaj 板凳
    谢谢 这位仁兄
    2007-05-10 12:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • 维维weiwei
    维维weiwei 地板
    计算弯矩时,Lo=1.05Ln或支座中心线距离两者中的较小者。计算剪力时,Lo=1.0Ln。
    是图集西南J03G310钢筋砼过梁中的计算方法。
    2007-05-10 11:26:10

    回复 举报
    赞同0