土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 220kV变压器平衡线圈

220kV变压器平衡线圈

发布于:2007-05-09 16:34:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
220kV变压器平衡线圈有什么作用?



谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大亚湾核电站1号主变压器W相中性点接头烧断事故分析

大亚湾核电站1号主变压器W相中性点接头烧断事故分析1主变压器设备概况  大亚湾核电站1号、2号主变压器是目前国内容量最大的变压器,主变压器由3台375 MVA的单相变压器组成,额定容量为1 125 MVA。主变压器低压侧电压(发电机出口电压)均为26 k V,高压侧电压分别为420 kV(1号机组)和525 kV(2号机组)。主变压器低压侧为三角形接线方式,每相电流为24982 A高压侧为Y型接线,每相电流为1 546 A(1号机主变压器)和1 237 A(2号机主变压器),主变压器冷却方式为强迫油循环风冷ODAF型。