土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教-防爆问题

请教-防爆问题

发布于:2004-08-27 11:36:27 来自:电气工程/防雷减灾 3 1587 [复制转发]
一化学品库,内有比空气重、轻的一类液体,定义为一区;若配电箱紧靠外墙置于室外,IP56,是否有问题;以前作有过消防的,但规范要求建筑外**米也为防爆区;请教各位有何看法,平时怎么处理;多谢多谢!!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • jingkong12
    jingkong12 沙发
    “GB 50050-92DED的2.3.18-爆炸性气体环境的车间采用正压或连续通风稀释后,可降为非爆炸
    危险环境”我的理解是指建筑物本身不含爆炸危险介质,采取正压通风后可降为非爆炸危险环
    境,如果本身含有爆炸危险介质应该为爆炸危险环境,采用连续通风后可视为通风良好,屋内按
    爆炸危险2区环境考虑(不按1区考虑),否则按1区考虑。
    2004-08-28 13:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • echo9734
    echo9734 板凳
    多谢指教;IP56是因为配电箱置于室外的需要,与问题无关;暖通证实此化学品库平时8次通风换
    气,事故情况12次;应该是良好通风了;而且暖通屋面的新风机也没作防爆,只有排风作了防爆;
    GB 50050-92DED的2.3.18-爆炸性气体环境的车间采用正压或连续通风稀释后,可降为非爆炸危险
    环境;这条如何理解呢??
    2004-08-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • yukanlee
    yukanlee 地板
    根据爆炸性介质划分爆炸危险区域,包括建筑外**米区域也为防爆区(好象是又分为1米和15米,
    请查规范)。然后据此选择相应的防爆设备。

    IP56只是防尘防水的防护等级,与防爆无关!请楼主注意!
    2004-08-27 13:49:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!