土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱.钢屋盖该用何种规范

混凝土柱.钢屋盖该用何种规范

发布于:2004-08-26 22:08:26 来自:建筑结构/钢结构工程 28 7361 [复制转发]
请教一下各位大侠小弟一直没搞清楚的问题,混凝土柱钢屋盖的结构,算钢屋盖时应该选轻钢规范还是普钢规范?腹板的高厚比限值是多少?要不要考虑腹板的局部稳定?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 城市造林
    城市造林 沙发
    请问用PKPM中哪个模块计算?
    2007-05-04 17:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • yunzaipiao
    yunzaipiao 板凳
    说的好.
    2006-06-03 22:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • qdby
    qdby 地板
    这个问题困扰了我挺长时间,个人观点,我比较赞同23楼的观点。
    单层厂房 混凝土柱+钢结构(变截面)实腹梁,这种结构形式,其规范依据也许只能从《建筑抗震设计规范》GB50011中找到一丝痕迹。
    表面看它似乎属于GB50011第9.1节 单层钢筋混凝土柱厂房。然而在这一节中仅仅提到了“钢屋架”三个字。如果将钢结构(变截面)实腹梁称作“钢屋架”是不是有些牵强呢?
    看一看GB50011第9.1.7条第二款提道“轻型屋盖厂房”,再看一下注解,混凝土柱+钢结构(变截面)实腹梁应该属于“轻型屋盖厂房”吧。当然结构是按平面排架计算。注意钢结构(变截面)实腹梁应该属于弹性系杆。
    2006-06-02 01:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • 天涯居士
    应当用用普钢规范,而不是轻钢规范,砼柱柱顶与钢梁铰接,钢梁主要是控制好挠度。
    2006-06-01 09:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • dllyfzhg555
    “pkpm对这种结构有明确的解释和说明,按排架计算,采用钢结构规范,STS建模,梁的挠度控制为1/250,再用结构部分计算混凝土柱. ”
    支持19楼。

    2006-05-30 19:12:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.12 万条内容 · 824 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面水平支撑要用刚性?

我做了一个24m跨的刚架,屋面水平支撑用18mm的圆钢。审查中心说必须用刚性支撑。请问依据何在? 我一直用的都是圆钢支撑,也没出现过问题啊!