讨论:1,照明、插座回路能否用同一管路
2,不同的照明回路能否用同一管路,能否公用一根零线
3,相同的照明回路能否用同一管路,能否公用一根零线
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
照明工程
14.04 万条内容 · 338 人订阅
阅读下一篇
强启应急照明控制线应加于本支路开关前还是开关后?如加于前是否应加快速熔断器保护?请讨论.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16)
只看楼主 我来说两句回复 举报
是吗?在哪本规范里呢?
回复 举报
回复 举报
回复 举报
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
10.8.1 本节所规定的内容仅适用于住宅建筑(公寓)中小容量家用电器器具的配电、保护和控制。在一般公共建筑中类似的电器亦可参照执行。
10.8.2 住宅建筑中家用电器用电宜用单独回路保护和控制,配电回路除具有过载、短路保护外宜设漏电电流动作保护和过、欠电压保护。
当家用电器与照明为共用回路时,亦应采取上述保护方式。
照明回路是否可以共用一根中性线,在规范上没有找到,我认为照明回路的中性线还是分开
敷设。