土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。

OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。

发布于:2004-08-25 13:41:25 来自:电气工程/建筑智能化 10 2727 [复制转发]
OMRON水位计61F的信号线用RVVP,能否与动力线同穿一根管。

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • dfkt
    dfkt 沙发
    最好不穿一根管。施工人员大多屏蔽线的屏蔽处理不好。我用西门子楼宇自控系统,传感器及执行
    机构是RVVP,单线穿管,可还是叫变频器干扰的时好时坏。最后重新做屏蔽(特别是变频器)才解
    决的。
    2004-09-10 21:52:10

    回复 举报
    赞同0
  • tuxiaodong
    tuxiaodong 板凳
    9楼,用了屏蔽线不就不怕干扰了吗?不然还要屏蔽干吗?
    2004-09-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • dshilunls
    dshilunls 地板
    第 6 楼

    为什么不行啊?不是用屏蔽线了吗?


    既然要屏蔽线,说明它怕干扰,就更应该避免穿同一根管。多穿根管也不麻烦。
    支持7楼。
    2004-09-09 15:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 皮皮
    皮皮 4楼
    同意njcjs说法!
    2004-09-08 15:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖年华
    民规9.4.5条,同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路,可以同穿一
    根管。
    2004-08-31 08:55:31

    回复 举报
    赞同0