我刚参加工作,没什么经验,这个问题可能有点幼稚,见谅。
我是工程建设中甲方的工作人员。我们为工地的所有施工单位均提供了电源。各施工单位自己负责装施工用配电柜。我按照各施工单位自己提供的用电申请估算了各施工单位的用电负荷,并提出了装设互感器的要求。问题是:根据估算,我要求他们分别装设150/5或者200/5的互感器,他们在买回的成品柜中却装设了300/5或者400/5的互感器。现在,工地的三台变压器低压侧的用电量与从施工单位的配电柜中抄来的用电量有很大的缺口,高达80万度(这一年的缺口)。我们负责收费计算的是另外一个人,现在他告诉我这个事情,我觉得是不是跟施工单位选的互感器比值偏大有很大关系?如果有关系,那么,我可否采取往那些未按照我的要求设置互感器的施工单位头上分担用电缺口的做法?
请大家指点,谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 430 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
afeilf
沙发
看来学问还真不小啊。
2004-08-30 08:19:30
赞同0
-
afeilf
板凳
变压器总容量为三台630kVA的油变。
2004-08-27 15:24:27
赞同0
加载更多谢谢各位鼎力相助,特别感谢zhoushu8这位同行。
回复 举报
是高压还是低压计量?高压低压计量均有,高压计量是我们的动力部在管,低压计量是我们在
计。从各施工单位(20块带互感器的表,10块直读表)抄来的数据总和,与我们三台变压器的低
压出线侧计量的数据比较,一年来,有80多万的出入。
总用电量是多少?这个就很难说,工地共有二十四栋楼(平均层高14层,1200多户),还有会
所、车库、幼儿园等大公建。
电表应该用1.0级的,互感器用0.5级的。“电表1.0级”是不是精确到个位的意思?“互感器用
0.5级”,这是什么意思?
“互感器应选择成额定电流的1.25倍,显然你提高了3倍,误差就增加3倍”———那请问该怎么
处理,可否将这个缺口按误差来摊。