本人作一个办公楼,需设局域网。因为走廊内不吊顶,建设单位不同意走明线槽。所以我只能把网络交换机设在各个楼层,而且一个楼层还得设2,3个。


为了走线方便,我想用单根网线把所有交换机连接起来,不知这样组网行不行?如果可以,它与放射式的网络系统比较性能怎样?


顺便问一句,计算机房里的网络机柜里边是不是有多台交换机?这些交换机之间是如何连接的?


谢谢!

全部回答(5 )

  • 河图

    再次感谢eman兄!

    2004-08-23 11:49:23 来自 PC 评论 举报
  • eman

    1、可以采用墙柜的方式,TCL、鸿雁都有一般从2~12U左右,可以放交换机配线架等设备。

    2、一级交换到二级交换才用的级连,一般现在的交换机不做UPLINK口了(级连口)把1-24口即可作为级连口也可以做为终端口,这样的话你就只有23口可以去终端也就是你说的只有23个口。然后有了UPLINK口的交换机一般用了级连会占用1口或最后一个口,所以其实也就只有23口可用。堆叠交换机有扩展插槽可以插堆叠模块,然后通过堆叠模块堆叠交换机,并不是你这样简单的理解23口还是24口的。

    这个是国产口碑不错的港湾专业交换机的生产厂家,我一般标准不是特高的公建都用它。

    http://www.koncord.com.cn/koncord/net/gangwan.htm

    系列很全BigHammer属于核心级 FlexHammer属于汇聚级 μHammer3550基本就属于桌面级了

    当然这个看你网络拓扑大小,不绝对的。如果网络拓扑很小可能它们的汇聚级就够做核心交换了。

    2004-08-23 08:27:23 来自 PC 评论 举报