再议——审图意见:消防电梯电源需要带报警式漏电保护器

发布于:2004-08-19 21:45:19 来自:电气工程/防雷减灾 2 2680 [复制转发]
今天看了规范,把我吓了一身汗,我记得以前有网友说审图要求消防电梯要加报警的漏电开关,我还说不用,但是,我今天发现了在漏电保护器的规范里头,就说过要加报警的漏电保护器,真的让我很心惊——规范在办公室,没有在身边。大家如果有,可以看看。我记得还是用“应”这个比较严格的词语
  • 天高云淡
    天高云淡 沙发
    在《高规》2004送审稿中有,但不是”应“
    2004-08-27 14:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • arthur@dq
    arthur@dq 板凳

    不用紧张,首先看你的接地是什么系统,TN-S,TN-C-S,TT不同的系统要求的也不一样,一般来讲TT系统不宜满足要求,TT系统必须加,其他系统做以下验算可能还不用加.

    2004-08-24 16:55:24

    回复 举报
    赞同0