土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 独立柱基是否可做为自然接地体,
我在做初步设计文本时,说明书写着条形基础的住宅,采用独立柱基做自然接地体,若接地电阻达不到设计要求时,应增设人工角钢接地体,审查者说独立柱基,埋深不够,不能做接地体,我觉得其实南方要达到4欧姆的接地电阻,很容易,不能以埋深做理由,是吗,请指点!

全部回答(2 )

  • 指尖年华
    同意楼上的观点,要用角钢连成网
    2004-08-25 10:10:25 来自 PC 评论 举报
  • 专业电气人
    可以用,但是要用镀锌扁钢将独立柱基连接构成网格。
    2004-08-25 09:59:25 来自 PC 评论 举报