土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?
请问各位大师:国家标准规格中35KV或10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?如果没有是否可以定做?这种设计低压的短路电流很大,是否合理。请问以前有没有这样的使用例子?

全部回答(14 )

  • 魅力无限
    我们下一个工程就有两台3150KVA的变压器,是用来带中央空调冷水机组的。
    2004-08-24 10:18:24 来自 PC 评论 举报
  • 国永
    谢各位:继续请教各位高手。
    2004-08-24 08:57:24 来自 PC 评论 举报
  • niba-mw

    一般为2500KVA,但经过强制风冷可达3150KVA!下游进线开关可选5000A!

    没问题的!我做的晶圆厂很多都是这样的!

    2004-08-19 16:58:19 来自 PC 评论 举报
  • cnmtdflf
    各位发表得不错,学习中
    2004-08-19 16:50:19 来自 PC 评论 举报
  • wangzhiqungz
    3150?大哥,最好还是用1600的吧。
    2004-08-18 00:03:18 来自 PC 评论 举报