土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 湿式报警阀前后压力不一致

湿式报警阀前后压力不一致

发布于:2012-09-24 12:54:24 来自:给排水工程/建筑给排水 19 36571 [复制转发]
前几天去商业办公综合楼参观,发现湿式报警阀前后压力不一致,阀前压力表0.8Mpa,阀后0.4Mpa。并且,另外湿式报警阀,阀前压力表0.6Mpa,阀后压力表0.4Mpa。阀前压力都大于阀门后,这个符合报警阀通过阀后压力改变而启动的原理吗?阀门前后的压力是不是差距太多?请高手指点。

IMAG0446.jpg

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • 靖儿
    靖儿 沙发
    请弄清楚阀前阀后的位置再说
    2019-03-23 21:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1425532787959
    xgswmn00 发表于 2015-9-22 21:40 你个文盲呀 阀前阀后不分 明示阀前指的是进水段 阀后指的是系统段是的啊,不仔细看图片还真被误导了
    2017-04-22 14:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1488666576539
    1
    2017-03-05 06:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1474205105082
    你这问题解决了吗?我这边的也是这样,
    2016-09-18 21:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    一般来说阀前压力大很正常,但看了数据感觉有点奇怪,因为湿式报警阀的水头损失规范给出0.04MPa,是不是有减压设施在管上
    2016-08-06 13:06:06

    回复 举报
    赞同0