土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于便变压器室的问题

关于便变压器室的问题

发布于:2004-08-09 17:42:09 来自:电气工程/变压器 7 1169 [复制转发]

各位同行,在下遇到了这样一个问题,在做低压房的设计时,我把低压柜(GCK11台),变压器(干式630二台IP2X及防护),高压柜(RM6加计量)做在同一个房间内(国标允许),但问题是它们之间的距离怎么定那?我的做法是低压柜两列布置操作面相对距离2000mm,变压器分别紧贴两排低压柜,距离变压器1200mm外设置高压柜,所有维护通道800mm,.能说说你们的做法吗?


我这样做合理吗

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • lhl5
    lhl5 沙发

    用箱变和低压柜共母线,这样空间就节省了,其它你就按照规范做。不过你选的这距离是最少的距离,如果在有空间的情况下,我们一般不推荐用。

    2004-08-11 13:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • oywb8
    oywb8 板凳
    你想想各设备之间的距离配合,既然要放在低压柜侧面,一般就要用带防护外壳的,并且你柜子正面的距离太小。
    2004-08-11 10:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • wsyth571
    wsyth571 地板
    再有啊,如果我的变压器不用IP23的外壳,而改用铁丝网,可以吗,如果可以其距离应该是多少啊 谢谢 大家了
    2004-08-10 21:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • wsyth571
    wsyth571 4楼

    那我的变压器和低压柜贴在一起可以吗?变压器是全封闭IP23的,规范上没有这个规定啊,我在民规上看到低压柜操作面相对(抽屉柜)可以是2000mm的啊,维护通道800mm就可以啊,难道有不同版本的民规吗??

    2004-08-10 21:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • xhf2411
    xhf2411 5楼

    具体看看10kV变电所设计规范。

    1、面对面排列如为抽屉柜最少2300。

    2、低压柜、变压器、高压柜如果水平排列,为保证屏前对齐,屏后维护通道肯定不一样。

    3、高压柜如果是面对面排列也要注意距离。

    4、维护通道我一般选1000,高压柜和变压器为2000。

    2004-08-10 13:41:10

    回复 举报
    赞同0