铝合金桥架有没有必要做跨接

发布于:2007-04-30 19:40:30 来自:施工技术/工地图片 6 1833 [复制转发]
如图

1177933202210.jpg

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wangsxha
    wangsxha 沙发

    铝合金桥架确实不能做跨接线。

    2022-07-22 15:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • hp1977hp
    hp1977hp 板凳
    引用4楼的说法:

    1、铝合金桥架没有必要做跨接。(也包括镀锌桥架)

    2、但连接片两端、应有防止因振动引起连接螺栓松动的弹簧垫圈。

    3、电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,

    跨距一般为1.50~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。

    4、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。

    5、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。


    2007-05-19 12:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    现在看见好多弹垫都是用黑铁的,不知道怎么过验收
    2007-05-02 13:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • willleng
    willleng 4楼

    2007-04-30 22:56:30

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 5楼
    当然也包括镀锌桥架,大家说说
    2007-04-30 19:41:30

    回复 举报
    赞同0