只看楼主 我来说两句铝合金桥架确实不能做跨接线。
回复 举报
1、铝合金桥架没有必要做跨接。(也包括镀锌桥架)
2、但连接片两端、应有防止因振动引起连接螺栓松动的弹簧垫圈。
3、电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,
跨距一般为1.50~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
4、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。
5、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。
回复 举报
回复 举报
