距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(36)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
环保工程施工
9.06 万条内容 · 120 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 浅层气浮溶气罐 附件名:20074281177724825568.rar 文件大小:32K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36)
只看楼主 我来说两句回复 举报
要引水···
连续使用还好··
间歇就麻烦··
回复 举报
回复 举报
回复 举报
2.而且泵安装规范里也有说明就是泵的出口必须要有1米长的直管,之后再变向。
3.电气规范里也有电缆套管人容易损坏的地方必须采用金属管。
4.一用一备应该是完全独立的安装管道
5.不同材质的管道连接最好采用法兰;
6.三通上面居然开孔,管件一般是不能改变的。
7.看塑料管材好像是PVC,最好采用PPR管,而且管道的支架都没有!
唉!
问题实在是太多了!至少还有四处有问题!
顶上贴。
下贴适用:
ZW泵吧··
要引水···
连续使用还好··
间歇就麻烦··
出水管管旁边做个三通加个阀门,吸不上来灌水。池底管加底阀。
回复 举报