1 比如说220电源有六个回路每回路计算视在为5kva 那麽计算电流为23a可选用每回路的开关25/32的都行
那麽六个回路的总开关是不是应该六回路电流相加之后的140a大小 选150的行吗?
2 电机启动时启动电流为额定的4-7倍 不论电机大小 对各面方的影响 直接启动时选择的开关是不是
需要3倍的额定电流大小就行 ?还有别的方面要考虑吗?
各位高手给讲讲 谢谢!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuanyuanqiankun
    都是日光灯回路吧 需要系数为 1 我看有的图纸六回路选的都是25的可是总的空开选的是63的这是怎麽回事 是不是需要系数太低 ?