PLC中央控制室在二楼,一楼为空,本人设计控制电缆和信号电缆从一楼楼顶桥架穿楼板进入控制室,请教各位此法是否合理?桥架和楼板穿孔的密封咋解决?请指教!
发布于
2004-07-30 17:28:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
daixl7310
谢谢!
2004-08-05 14:29:05
来自 PC
评论
举报
hou_yw
可以用防爆胶泥封堵!~线槽内施工完成后也要用防爆胶泥进行封堵!~~