一综合性市场总建筑面积6500平方米。外四面一圈两层店铺,中间一圈一层店铺。建筑上没有分防火分区。消防设计是否设自动报警系统。若设应注意那些问题,每个店铺均设探头吗?疏散照明设计注意那些问题。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • cosine_yu
    cosine_yu 沙发
    火灾自动报警系统,放烟排烟系统,消防栓系统,自动喷淋系统都要有
    2007-04-30 11:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • duanjinbo
    duanjinbo 板凳
    应该要设置火灾自动报警系统
    2007-04-29 19:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • zjuut
    zjuut 地板
    6500平方的市场,建筑上未设防火分区,也就是因为是市场未设过多墙体隔断有便于人流流动但注意是否设置防火卷帘,如有则非但要设自动报警系统,而且必须配联动控制系统,而且还要注意通风系统的控制与水系统的监控,商铺探头的设置与是否单立有关,商铺应内容较多,欢迎商讨.
    2004-07-30 09:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 4楼
    市场,,,套商场吧。超过3000方应按一级保护对象设消防。