土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?

小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?

发布于:2004-07-27 08:20:27 来自:电气工程/电气资料 104 16080 [复制转发]

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?


检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电


低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?


大家在设计中是如何考虑的?

全部回复(104)

只看楼主 我来说两句
  • 俺是做配电柜的
    如果不装欠压,如何做进线和母联之间的联锁,做到3合2
    2014-01-18 16:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun
    mingkun 板凳
    失压脱扣和欠压脱扣是同样的,只是说法不一样,一般说成失压脱扣,原理很简单,当电网电压降到某一个值的时候,脱扣器动作(也是电磁原理)脱扣
    2009-07-09 13:35:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(104条)