土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器及保护装置的防跳如何取舍?
在设计过程中只采用断路器或保护装置其中之一的防跳回路,但具体用哪一个各地的规定不同,甚至是互相冲突的,如在山西是用断路器的防跳回路,在湖北是用保护装置的防跳回路,想探讨一下各地的设计方法及优劣。另外网上还看到同时使用两套防跳的设计,不知道有没有实际使用?

全部回答(11 )

  • feng369
    断路器与微机保护防跳只取其一,否则会造成断路器只能合一次。有的断路器具有机械防跳功能(如EV12),加上电气防跳并不矛盾,具有双重防跳保护。不过在选用施耐德微机保护可要注意,若有分合闸回路监视串接于分合闸线圈,断路器是不能带电气防跳功能的,否则断路器只能合一次。
    2007-07-11 11:19:11 来自 PC 评论 举报
  • linx8849
    有综保一般选综保防跳,断路器防跳取消。没有综保,使用断路器防跳。一般不同时使用,常会造成不能合闸等问题。
    2007-06-03 22:34:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。