土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]1600kVA的变压器如果用负荷开关的话,用多大的负荷开关?
<求助> 1600kVA的变压器如果用负荷开关的话,用多大的负荷开关?
1*1600KVA总出线断路器型号多大?

全部回答(11 )

  • linwenxiang001
    建设部有规定,1250以上的必须用断路器。??????????????
    2009-01-07 14:58:07 来自 PC 评论 举报
  • ll504
    以下是引用sx在2004-7-27 9:50:00的发言:
    好象各地对由环网柜的负荷开关所带的变压器容量都有要求,北京好象超过1000KVA就要用高压柜了。

    北京的标准应该是基于早期气压式负荷开关制定的。

    只能说他们没有“与时俱进”!

    2004-07-28 23:34:28 来自 PC 评论 举报
  • ll504
    以下是引用杰哥在2004-7-27 13:53:00的发言:
    建设部有规定,1250以上的必须用断路器。我前年就看到了那个文了。1250及以下的可以用负荷开关

    具体可参考负荷开关的国标。

    当年是针对的S7标准的变压器而言的,现在看来,要求严了。

    但新规范没出前,还是遵守老规范吧!

    2004-07-28 23:31:28 来自 PC 评论 举报
  • 设计走心
    同意八楼,这边也有此规定。
    2004-07-27 19:56:27 来自 PC 评论 举报
  • 杰哥
    建设部有规定,1250以上的必须用断路器。我前年就看到了那个文了。1250及以下的可以用负荷开关
    2004-07-27 13:53:27 来自 PC 评论 举报